[Now新聞]團體巡查油尖旺大廈發現糞渠設計差
全文見: https://news.now.com/home/local/player?newsId=380300

【Now新聞台】民間組織社區前進巡查油尖旺區大廈,發現有污水渠設計不良或太過殘舊,增加病毒經糞便傳播風險。

社區前進上周六起巡查油尖旺112幢大廈及屋苑,發現最少十四棟大廈污水渠是半開放式,污水會流到外牆開放的集合兜,若污水量太多,可能溢出到鄰近單位。

巡查亦發現舊樓渠道殘舊,四成多大廈糞渠有鏽跡,兩成出現滲漏,加上有八成大廈改裝為劏房,糞渠加裝五至六個分支收集各劏房排泄物,令原先糞渠流量增加,加大爆渠風險,要求屋宇署糾正排水管問題。

.... more ....
回覆

使用道具 舉報

1萬

主題

1

好友

10萬

積分

論壇元老

Rank: 8Rank: 8

發表於 2020-2-12 19:25:01 |顯示全部樓層

[Now新聞]康美樓單位老化 部分排氣管有空隙易漏氣

本帖最後由 toylet 於 2020-2-12 20:31 編輯

[Now新聞]康美樓單位老化 部分排氣管有空隙易漏氣
全文見: https://news.now.com/home/local/player?newsId=380228

【Now新聞台】有專家到康美樓座向相同的單位視察,發現有排氣管未封實,擔心樓宇老化亦會導致漏氣。有測量師指若發現廁所有滲漏或異味,應盡快委託專業人士檢查。

我們帶專家到康美樓這個單位的廁所檢查,廁所位於2號單位,與出事的7號單位相同座向,一眼就看到排氣管無封實,喉管與座廁中間有一條明顯空隙。

排氣管可平衡喉管內的氣壓,防止污水回湧,單位戶主報稱無改動過設計,專家認為樓宇老化亦可能令喉管漏氣。

.... more...


Related:

[香港電台]專家指排氣管一般壽命30至50年 正常情況不用改動
全文見: https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1508074-20200212.htm

[新城電台]專家指改動喉管必須先找專業人士視察
全文見:  http://www.metroradio.com.hk/news/live.aspx?NewsId=20200212093924

[Now新聞]長康邨低層確診單位排氣管曾改裝
全文見: https://news.now.com/home/local/player?newsId=380227
回覆

使用道具 舉報

1萬

主題

1

好友

10萬

積分

論壇元老

Rank: 8Rank: 8

發表於 2020-2-12 19:27:49 |顯示全部樓層

[經濟日報]...測量師學會指喉管接駁不當 易播毒入屋劏房...

[經濟日報]...測量師學會指喉管接駁不當 易播毒入屋劏房屬高危
[經濟日報]【武漢肺炎】測量師學會指喉管接駁不當 易播毒入屋劏房屬高危
全文見: https://topick.hket.com/article/ ... %E5%8D%B1?mtc=10012

青衣長康邨康美樓不同樓層的07室單位住戶,先後確診新冠肺炎,初步懷疑有患者單位接駁糞渠的排氣管改裝不當而傳播病毒。香港測量師學會今(12日)表示,家居座廁有必要接駁氣喉,平衡糞渠管道的氣壓,保存座廁內阻隔空氣的水,防止傳播細菌,如排水系統有不適當改裝,即使將清水注入喉管亦於事無補。

香港測量師學會建築測量組上任主席謝志堅表示,排水系統的「隔氣水封」用作阻隔空氣由糞渠進入室內,而高層住戶的污垢物經糞渠排走期間,虹吸作用所產生負氣壓有機會將低層住戶座廁內的水封吸走,氣管就是負責防止水封流失。因此單位排水系統若有不合規格的改動,例如排氣管接駁不當、漏裝U型隔器等,有機會令細菌經喉管進入室內。

.... more. ...
回覆

使用道具 舉報

1萬

主題

1

好友

10萬

積分

論壇元老

Rank: 8Rank: 8

發表於 2020-2-12 20:11:49 |顯示全部樓層

[明報]... 排氣管十多年前遭切斷...戶主投訴房署承辦商 (18:14)

[明報]... 排氣管十多年前遭切斷...戶主投訴房署承辦商 (18:14)
[明報]【武漢肺炎】排氣管十多年前遭切斷 粉嶺祥華邨戶主投訴房署承辦商 (18:14)
全文見: https://news.mingpao.com/ins/%e6 ... f%e8%be%a6%e5%95%86

青衣長康邨康美樓有確診住戶曾改裝廁所排氣管,懷疑因此把病毒帶入屋,引起不少公屋居民關注。粉嶺祥華邨有戶主隨即向區議員投訴,並於今日(12日)的記者會上指出,房署承辦商人員十多年前到單位「執漏」時,曾稱排氣管「冇用」並切斷。戶主批評房署沒有給予外判商足夠指引,「點解外判商會唔知嗰條喉嘅功能」,希望政府作出補救措施。

住在祥華邨的陳小姐憶述,她十多年前按「租者置其屋計劃」購入單位,房署委任的外判商為她做「執漏」工程,其間拆除單位內排氣管,只用英泥封口。陳小姐曾詢問裝修師傅,惟師傅回應她「呢條喉唔使駁,冇用㗎」,屋內又沒有異味,冲廁亦正常,她遂不了了之。她表示,將會以熱熔膠封好喉管縫隙。

..... more ....
回覆

使用道具 舉報

1萬

主題

1

好友

10萬

積分

論壇元老

Rank: 8Rank: 8

發表於 2020-2-14 21:04:48 |顯示全部樓層

[on.cc東網]廣田邨住戶污水渠滲屎渣 房署外判憂感染拒維修

[on.cc東網]廣田邨住戶污水渠滲屎渣 房署外判憂感染拒維修
全文見: https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news ... 0214_00822_001.html

「爆屎渠」隨時變爆肺炎!新冠肺炎可以透過糞便傳播,藍田廣田邨廣靖樓一個中層單位住戶飽受污水渠滲漏困擾3個月,近月發現渠身流出惡臭液體,出現疑似「屎渣」,向房屋署投訴後證實屎水來自上面樓層。但房署職員竟向他指因近月肺炎肆虐,承辦商工人擔心受感染,無人開工,無法處理。房屋署承認曾派人視察,惟推說因新年假期等因素而未能即時處理,已指令辦事處加快維修。

居於廣田邨廣靖樓中層單20多年的陸先生與太太同住,他表示自去年12月起發現廚房對出露台的污水渠出現滲漏,最初不以為意,但隨近期新冠肺炎疫情愈來愈嚴重,加上專家證實病菌可透糞便傳播,對此感非常憂心 .... more ....
回覆

使用道具 舉報

1萬

主題

1

好友

10萬

積分

論壇元老

Rank: 8Rank: 8

發表於 2020-2-15 22:01:40 |顯示全部樓層

[香港電台]廁所協會指部分公屋戶將排水管設於浴室 引起...

[香港電台]廁所協會指部分公屋戶將排水管設於浴室 引起衛生隱憂
全文見: https://news.rthk.hk/rthk/ch/component/k2/1508720-20200215.htm

香港廁所協會表示,早前到青衣部分公共屋邨視察,發現有住戶將排水管道安裝在浴室內,令使用者容易碰撞,造成喉管破損,病菌可能透過破爛的管喉進入屋內,感染住戶。協會又發現喉管之間空間狹窄,清潔困難,引起衛生隱憂。

協會又說,實地視察發現,有住戶擔心排氣喉漏氣,以保鮮紙封實排氣喉,但有關做法不太理想,建議要由合資格人員檢查氣喉是否有損壞。

協會又建議,住戶應經常補充地台排水位的水源,確保隔氣水管不會乾涸。至於公共廁所,協會巡查後發現很多都有廁板損壞,建議加快維修,並加強清潔。
回覆

使用道具 舉報

1萬

主題

1

好友

10萬

積分

論壇元老

Rank: 8Rank: 8

發表於 2020-2-16 21:08:28 |顯示全部樓層

[on.cc東網]70%劏房無裝U型隔氣管 如廁易播毒恐全棟中招

[on.cc東網]70%劏房無裝U型隔氣管 如廁易播毒恐全棟中招
全文見: https://hk.on.cc/hk/bkn/cnt/news ... 0216_00822_001.html

青衣長康邨康美樓連環爆發新冠肺炎感染個案,令人關注家居排污渠改裝會增加病毒傳播風險。有關注劏房團體表示,估計有70%劏房單位未有安裝U型隔氣管,住戶如廁時隨時將病毒傳入隔壁和樓上樓下單位,導致全棟大廈齊齊中招。團體批評屋宇署未有主動巡查劏房是否涉及違規改建,萬一疫情在劏房大爆發,政府責無旁貸。

單親媽媽金女士和就讀特殊學校的兒子,居住在荃灣區一個面積百餘呎,屬「一劏五」的套房。她稱,經常聞到廁所地台傳出臭味,不知道異味是來自坐廁抑或排污渠。為了除臭,她利用梳打粉,混合醋、洗潔精和熱水倒入去水口,但只能收一時之效,隔兩日又有臭味掩至,她稱不知道其居住的劏房單位的排污渠設計是否合規格,擔心會感染新冠肺炎。

.... more. ...
回覆

使用道具 舉報

1萬

主題

1

好友

10萬

積分

論壇元老

Rank: 8Rank: 8

發表於 4 天前 |顯示全部樓層

[經濟日報]...屯門山景邨約50伙疑排氣管有問題 喉匠:曾...

[經濟日報]...屯門山景邨約50伙疑排氣管有問題 喉匠:曾改裝廁所易播毒
[經濟日報]【新冠肺炎】屯門山景邨約50伙疑排氣管有問題 喉匠:曾改裝廁所易播毒
全文見: https://topick.hket.com/article/ ... %E6%AF%92?mtc=10012

新冠肺炎(武漢肺炎)疫情持續,繼本月青衣長康邨,兩戶相隔10層的07室單位,先後有住戶確診,疑經未有密封的污渠排氣管感染,引起市民對排氣管的關注。

香港喉管從業員總會近日檢查屯門山景邨100伙公共屋邨單位,發現約一半住戶排氣管出現不同問題,如排氣管老化、接駁口破裂、錯誤接駁等問題,導致臭氣入屋傳菌,呼籲市民若發現家中長期傳臭,應盡快找合資格師傅檢驗更換喉管。

.... more ....
回覆

使用道具 舉報

1萬

主題

1

好友

10萬

積分

論壇元老

Rank: 8Rank: 8

發表於 4 天前 |顯示全部樓層

[經濟日報]...裝修佬」免費檢查Y2型屋苑維修排氣管【內附...

[經濟日報]...裝修佬」免費檢查Y2型屋苑維修排氣管【內附登記連結】
[經濟日報]【齊心抗疫】疫症下團結互助  「裝修佬」免費檢查Y2型屋苑維修排氣管【內附登記連結】
全文見: https://topick.hket.com/article/ ... %E3%80%91?mtc=10012

青衣長康邨康美樓早前出現至少兩名新冠肺炎(又名武漢肺炎)確診個案,網上裝修平台「裝修佬」日前推出活動,免費上門為全港16座與康美樓同屬Y2型的屋苑,免費檢查及維修排氣管,團隊已率先於上周到上水的天平邨進行檢查。

早前青衣長康邨康美樓於不同樓層的同一單位均有住戶確診患上武漢肺炎,懷疑廁所排氣管有滲漏情況,令病毒沿喉管傳染至其他住客,引起不少同屬Y2型屋邨的住客恐慌。

.... more ....
回覆

使用道具 舉報

1萬

主題

1

好友

10萬

積分

論壇元老

Rank: 8Rank: 8

發表於 4 天前 |顯示全部樓層

[明報]...(改裝廁所)或致喉管漏氣 坐廁常傳臭味應檢查 (14...

本帖最後由 toylet 於 2020-2-20 23:03 編輯

[明報]...(改裝廁所)或致喉管漏氣 坐廁常傳臭味應檢查 (14:55)
[明報]【武漢肺炎】喉管業工會:轉企缸裝洗衣機或致喉管漏氣 坐廁常傳臭味應檢查 (14:55)
全文見: https://news.mingpao.com/ins/%e6 ... 9%e6%aa%a2%e6%9f%a5

青衣長康邨康美樓低層確診個案懷疑因改裝排氣管,令病毒傳入家居。香港建造業總工會及香港喉管從業員總會今日(20日)在記者會提醒,浴缸改建企缸、安裝洗衣機亦有可能出現喉管問題,令氣體泄漏,若市民經常嗅到臭味,建議找專業人士檢查。

香港喉管從業員總會主席趙建強表示,上周前往屯門山景邨100個單位檢查,發現很多坐廁的排氣管老化或破裂,亦有人把坐廁由高水箱轉為低水箱,令坐廁沒有接駁排氣管疏氣,未能阻隔臭氣及保持水封的功能,他不建議此做法。他提醒若坐廁經常傳出臭味,便應找專業人士檢查。